1.1. 产品概述
手动火灾报警按钮(以下简称报警按钮)安装在公共场所,当人工确认火灾发生后按下报警按钮上的按片,可通过NB_IoT物联网通信方式将报警信息发送到数据管理平台,数据管理平台收到报警信息后,可立即显示出报警按钮的安装位置及登记信息并发出报警提示,同时可根据事先设定的固定电话或手机号码给管理人员进行报警信息推送、短信通知和拨打电话通知等。当报警按钮需要报警恢复时,可通过专用的复位钥匙进行复位(见图1)。
1.2. 工作原理
报警按钮采用按压报警方式,通过机械结构进行自锁,可减少人为误触发现象。报警按钮内置单片机和NB-IoT通信模块,完成报警检测及于控制器通讯功能。
1.3. 产品功能特点
① 采用拔插式结构设计,安装简单方便。
② 按下报警按钮按片,报警按钮发出无线报警信号,并将信号上传到数据管理平台。
③ 报警按钮上的按片在按下后可用专用工具复位。
④ 内置微处理器和NB-IoT通信模组,实现报警和通信,性能稳定可靠。
1.4. 产品技术参数
① 电源:DC3V锂电池(CR123A)
② 监视电流:≤20uA,报警电流:≤150mA
③ 通讯模式:NB_IoT
④ 使用环境: 类型:户内,温度:-10℃~+55℃, 相对湿度<95%,不凝露
⑤ 执行标准:GB19880-2005
⑥ 外形尺寸:95mm×98mm×45mm (见图2)
⑦ 壳体材料和颜色:ABS,红色
⑧ 重量:160克。
1.5. 产品外观图
1.6. 产品结构尺寸图
1.7. 平台添加设备说明
第一步登录平台后台地址(公司商务人员分配相关地址账号密码)
第二步资产管理模块-设备管理功能进行添加
第三步设备添加
- 所属系统:物联设备
- 设备编号:设备背面
- 厂商/系列/型号:下图所示
1.8. 产品安装说明
① 安装规定:报警按钮采用明装方式,安装在出入口处、走廊、过道、大厅等公共活动场所,距地面高度为1.3~1.5米 。
② 安装底座:将报警按钮底座用自攻螺钉牢靠固定在墙上,注意:按照底座上箭头指示方向正确安装(见图3)。
③ 设备注册:报警按钮安装前,注意需要扫IMEI条码注册绑定,否则报警按钮无法上传报警信息(详见本说明书附录:NB_IOT无线数据终端绑定说明)。
④ 安装电池:打开报警按钮背面电池仓盖,按电池极性指示将电池正确装入电池仓,然后盖上仓盖。
⑤ 安装报警按钮:将报警按钮插入安装好的底座用力往里压,听到“卡”一声表示安装到位,安装时,报警按钮的火警标志朝上(如图1为正确安装方向)。
1.9. 产品测试说明
① 正常运行:报警按钮正常运行时,红色指示灯每50秒闪亮一次。
② 报警测试:按住报警按钮面板的黑色圆点(如图1所示)用力向里压,听到“咔”一声响,红色指示灯点亮表示报警按钮报警。报警后,通过手机或数据平台查询是否收到报警信息。
③ 报警恢复:报警按钮报警后需要恢复时,将报警按钮有钥匙标志的小面盖向外扣开(见图1所示),用专用复位钥匙插入钥匙孔,顺时针转动钥匙,面板将自动复位。面板复位后将复位钥匙拔出,盖好小面盖。
④ 拆卸故障:当报警按钮脱离底座后,会自动向数据平台上报设备非法拆卸警示。
⑤ 电池欠压:当电池电压低于2.7V时,报警按钮会自动向数据平台上报电池欠压信息,提示及时更换电池。
1.10. 产品维护保养
(1) 报警按钮投入使用后,应定期对报警按钮进行测试,若发现异常应及时进行检查或返回厂家维修。
(2) 正常环境下,电池使用寿命可达到3年左右,但高温高湿等恶劣环境将缩短使用时间。
(3) 当报警按钮报电池欠压故障时请及时更换相同型号的电池,更换电池步骤如下:
步骤1:首先使用平口螺丝刀插入报警按钮一侧的缺口,然后向面板方向撬开(注意用力方向,避免破坏报警按钮外观)。同样方法,从另一侧将报警按钮撬离底座,将报警按钮从底座上取下(方法见图4)。
步骤2:将电池盖拔下,取出电池(若电池卡得较紧时,可用平口螺丝刀从电池底部轻轻撬出)。
步骤3:将新电池安装正确的极性安装在电池仓内,盖好电池盖。将报警按钮安装到底座上。
步骤4:更换好电池后,按6.2进行报警测试和6.3进行报警恢复。
(4) 7.4 报警按钮在运行期间,应避免碰坏并采取相应的防尘、防潮、防腐蚀措施。
(5) 7.5 NB_IoT数据流量卡出厂时插在PCB固定的卡座里,需要换卡时,需和厂家确认卡的运营商、模式等参数,请勿私自拆换。同时,每张数据卡出厂时已经与NB_IoT模组绑定,请勿对调数据卡使用,以免影响通信。
问 NB无线手动报警按钮说明书