无线压力监测报警器是一款锂电池供电、无线传输的水压检测探测器,内置高精度压力传感器,能够准确的检测水压,并且具有精度高、长期稳定性优秀的特点。
消防管网水压远程监测系统是监测消防管网供水状态的重要手段,能够实时监测消防管网供水压力,压力过低时自动报警,并可及时发现管道堵塞、阀门关闭、管道破裂等异常情况,及时采取措施以减少火灾造成的损失。
适用于智慧消防领域的喷淋水压监测、市政或楼宇的水管压力监测。
①高精度测量
②数据采集上报频率可设
③异常报警
④无线联网数据上报
⑤采用“休眠+唤醒”的工作模式
⑥微功耗、电池自供电、电池寿命更长久
⑦无需布线,易安装
第一步登录平台后台地址(公司商务人员分配相关地址账号密码)
第二步系统管理模块-设备管理功能进行添加
第三步设备添加
第四步添加成功之后用磁铁吸附设备感应区域触发设备发送数据如下图:
第五步触发设备后在平台显示设备的实时数据如下图:
水管压力传感器使我们所常见的装置它作为水管管道的必须配备设施,对水管作用极大。它能及时地为我们反映水管管道中的压力大小,让我们与限定值比较,从而判断隐藏的管道有没有出现问题。因此,水管压力传感器的安装就显得十分重要了,它直接关系到我们后期的使用,另外,使用过程中也应当注意一定的规范。
(1) 取压口的位置选择
①避免处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域。
②当管路中有突出物体(如测温元件)时,取压口应取在其前面。当必须在调节阀门附近取压时,若取压口在其前,则与阀门距离应不小于2倍管径;若取压口在其后,则与阀门距离应不小于3倍管径。
③对于宽广容器,取压口应处于流体流动平稳和无涡流的区域。总之,在工艺流程上确定的取压口位置应能保证测得所要选取的工艺参数
(2) 连接导管的铺设
连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。
当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜;当被测参数为较小的差压值时,倾斜度可再稍大一点。
此外,如导管在上下拐弯处,则应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证在相当长的时间内不致因在导管中
积存冷凝液体或气体而影响测量的准确度。
1、为了保证水管压力传感器不受被测介质侵蚀或粘度太大、结晶的影响,应加装隔离装置;
2、为了保证水管压力传感器不受被测介质的急剧变化或脉动压力的影响,加装缓冲器。尤其在压力剧增和压力陡降,最容易使压力仪表损坏报废,甚至弹簧管崩裂,发生泄漏现象;
3、为了保证水管压力传感器不受振动的影响,压力仪表应加装减振装置及固定装置;
4、为了保证水管压力传感器不受被测介质高温的影响,应加装充满液体的弯管装置;
5、专用的特殊仪表,严禁他用,也严禁在没有特殊可靠的装置上进行测量,更严禁用一般的压力表作特殊介质的压力测量;
6、对于新购置的压力检测仪表,在安装使用之前,一定要进行计量检定,以防压力仪表运输途中震动、损坏或其它因素破坏准确度。
售后承诺:质保期内,硬件产品出现质量问题无法远程修复的,免费更换新机。*仅更换传感器主机部分,不含传感器探头
1、售后服务
产品自到货之日起,正常使用状况下,如发生故障,享有一年换新、终身维护的售后服务(客户承担运费及更换配件用)。
2、保修范围
产品在以下情况下,即使在保修期内,本公司将收取相关材料费用:
(1) 用户错误操作而引起的人为故障;
(2) 用户自行拆机、修理、改装,或电源等配套设备不当对产品造成的损坏;
(3) 未按产品使用说明维护、保管不当所造成的损坏;
(4) 产品信息不完整、易碎纸、日期纸、标签纸被除、损坏或涂改;
(5) 其他不正常因素 (主要是电源供电部分或电源品质原因) 所造成的问题及故障;
不可抗力因素 (如火灾、地震、雷击、水害等)引起的故障和损坏。
3、退换货政策
(1) 退货或换货时,应提供原始订单和正规发票给我们审核;
(2) 若退换的是非质量问题的商品,需承担退货运费,并自行安排物流承运至指定的退货地址;退换回的商品不能影响二次销售,如已开票须同商品一同退回。
4、生效时间
此政策自2024年1月1日开始执行,最终解释权归本公司所有