1.1. 产品概述

物联网Cat.1无线数据终端产品火灾声光警报器(以下简称声光)是一种安装在现场的火灾声光警报设备,用于当发生火灾时提醒现场人员注意并疏散。声光通过接收数据管理平台下发的命令来实现启动或停止。声光需要注册绑定到数据管理平台才可以实现通信及报警功能。

1.2. 产品功能特点

①采用拔插式结构设计,安装简单方便。

②无需接线即可完成传统有线消防系统的声光报警联动功能。

③主电和备电双电源自动切换工作模式,不用担心因临时断电而缺席安全防范。

④内置微处理器和4G通信模组,实现报警和通信,性能稳定可靠。

1.3. 产品技术参数

1.4. 产品外观图

1.5. 产品结构尺寸图

1.6. 产品配件清单

1.7. 平台添加设备说明

第一步登录平台后台地址(公司商务人员分配相关地址账号密码)

第二步系统管理模块-设备管理功能进行添加

第三步设备添加

  1. 所属系统:物联设备
  2. 设备编号:设备背面

厂商/系列/型号:下图所示

第四步设备上线后在平台显示设备的实时数据如下图:

1.8. 产品安装说明

1.8.1安装规定:声光一般安装在出入口处、走廊、过道、大厅等公共活动场所,距地面高度1.8米以上,距离顶棚0.2米以下为宜。

1.8.2安装底座:底座和声光是分离式的。底座仅起到固定作用,以明装方式按照底座箭头的指示方向用自攻螺钉安装在预埋盒上(见下图)。

1.8.3音调选择:声光有两位拨码开关进行音调选择(见下图)

1.8.4打开电池开关:将备电开关拨到“开”的位置(见上图),按一下自检/消音开关检查声光是否工作正常。

1.8.5外部电源连接:推荐采用BV线,线径>1.0m。根据上图端子所示,将直流电源按极性规定正确接入到主电端子上,并上紧压线螺钉。注意:只能连接直流电,电压范围:DC5V~40V。

1.8.6声光安装:警报器接线完成后,直接扣入底座即可。

1.8.7正常运行:声光正常运行时,小的运行指示灯点亮或闪亮。

1.8.8手动报警测试:正常运行情况下,按一下声光的自检/消音按钮,声光发出警报声音和快速闪红光。大约10秒钟后,自动停止并恢复到正常状态。报警后,通过手机或数据平台查询是否收到报警信息。

1.8.9远程报警测试:通过数据管理平台给声光下发启动命令,观察声光是否可以正常启动:然后发停止命令,观察声光是否可以正常停止。

1.8.10消音测试:声光既可以现场通过按键消音,也可以通过远程消音。当声光报警后,现场按下自检/消音或远程下发消音命令,声光将自动消音并熄灭光警报,恢复到正常状态。6.5备电欠压:声光配有一块可充电锂电池,当主电断电后,声光将自动切换到备电工作模式,备电可以维持正常工作48小时以上,报警可维持30分钟以上持续报警。当电池电压低于 3V时,声光将自动向数据平台上报电池欠压信息,提示及时提供主电。当主电正常供应后,声光将自动切换到主电工作方式,备电将自动充电。

1.8.11拆卸故障:当声光脱离底座后,会自动向数据平台上报设备非法拆卸警示。

1.9. 注意事项

1.9.1声光投入使用后,应定期进行测试,若发现异常应及时进行检查或返回厂家维修。

1.9.2警报器需要维护或维修时,拆卸方法:用一字平头小螺丝刀,沿着声光顶部中间插入,然后向上抬起螺丝刀把,警报器将脱离底座。

1.9.3断开警报器的连接线,注意:断开的回路线需要用电工绝缘胶布包好,避免导线芯裸露在外面

1.9.4返修好的声光,重新安装投入使用时,需按照第6条规定进行测试。

1.9.5 4G数据流量卡出厂时插在 PCB 固定的卡座里,需要换卡时,需和厂家确认卡的运营商、模式等参数,请勿私自拆换。同时,每张数据卡出厂时已经与4G模组绑定,请勿对调数据卡使用,以免影响通信。

注意:运营商做了数据卡和模组绑定的限制,数据卡直接不能换用。

1.10. 售后服务

售后承诺:质保期内,硬件产品出现质量问题无法远程修复的,免费更换新机。*仅更换传感器主机部分,不含传感器探头

1、售后服务

产品自到货之日起,正常使用状况下,如发生故障,享有一年换新、终身维护的售后服务(客户承担运费及更换配件用)。

2、保修范围

产品在以下情况下,即使在保修期内,本公司将收取相关材料费用:

(1) 用户错误操作而引起的人为故障;

(2) 用户自行拆机、修理、改装,或电源等配套设备不当对产品造成的损坏;

(3) 未按产品使用说明维护、保管不当所造成的损坏;

(4) 产品信息不完整、易碎纸、日期纸、标签纸被除、损坏或涂改;

(5) 其他不正常因素 (主要是电源供电部分或电源品质原因) 所造成的问题及故障;

(6) 不可抗力因素 (如火灾、地震、雷击、水害等)引起的故障和损坏。

3、退换货政策

(1) 退货或换货时,应提供原始订单和正规发票给我们审核;

(2) 若退换的是非质量问题的商品,需承担退货运费,并自行安排物流承运至指定的退货地址;退换回的商品不能影响二次销售,如已开票须同商品一同退回。

4、生效时间

此政策自2024年1月1日开始执行,最终解释权归本公司所有