CAT-1无线液位监测传感器使用说明书

发布于 2024-07-04 10:19:23

CAT-1无线液位监测传感器安装说明及平台添加说明

查看更多

关注者
0
被浏览
179
2 个回答
xuan223
xuan223 2024-07-04
( •ᴗ• )

1.1. 产品概述

无线液位传感器是一款锂电池供电、无线传输的液位检测探测器,内置高精度传感器,能够准确的检测水位,并且具有精度高、长期稳定性优秀的特点。 适用于智慧消防领域的消防水箱、市政或楼宇的水箱水位监测。

1.2. 产品功能特点

①高度集成,降低采购与安装成本

②集RTU、液位计、锂电池于一体,大大降低硬件成本、安装成本与难度。

③避免了多种产品的采购、集成调试、硬件协议对接工作。

④独特设计,强力防水

⑤微功耗,电池自供电

⑥采用“休眠+唤醒”的微功耗设计。

⑦异常报警

⑧液位数据越限时,立即上报告警信息。

⑨电池电量低时,自动报警并上传至监控中心。

⑩0.1%高精度,精度等级:0.5%FS

1.3. 产品技术参数

1.4. 产品外观图

1.5. 产品结构尺寸图

1.6. 传感器零件清单

在安装前请检查零件清单,以确保没有任何缺失。

1.7. 平台添加设备说明

第一步登录平台后台地址(公司商务人员分配相关地址账号密码)

第二步系统管理模块-设备管理功能进行添加

第三步设备添加

  1. 所属系统:消防用水
  2. 设备编号:设备侧面
  3. 厂商/系列/型号:下图所示

第四步添加成功之后用磁铁吸附设备感应区域触发设备发送数据

第五步触发设备后在平台显示设备的实时数据如下图:

1.8. 产品安装说明

1.如果测量的容器底部有沉积物如泥沙等,最好让探头距离底部一定距离,以免造成探头堵塞。

2.测量静态压力时,液位传感器探头可以直接投入到底部,容器开口出用支架或相应装置固定接线盒或者电缆。

3.测量流动液体的液位时,最好将钢管固定在水中,钢管背向水流的方向开一些小孔,让后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。

4.当介质波动较大,并且导气电缆又较长的情况下,应使用套筒固定探头,防止探头的摆动影响测量结果。投入式液位传感器的位置应该远离液体的出入口。

5.用磁铁触发设备发送数据

6.可以通过液位增加到1米以上或者0.5米以下来触发数据

1.9. 使用注意事项

1、必须在无加压和无供电的情况下进行设备的安装。

2、禁止测量与变送器接触材质不兼容的材质。

3、不能在设备上进行任何修改或变更。

4、本产品属于弱电设备,布线时确保变送器已断开压力源和电源,以免介质喷出发生事故。

5、本产品非防爆,不要在防爆区使用。

6、小于 0.03MPa 垂直安装(气体专用除外),以免影响测量精度。

7、测量蒸汽或气体高温介质时,注意不要让介质温度超过变送器的工作温度超限,必要时,需加装冷却装置。

8、安装过程中应使用六角扳手从设备底部的六方螺帽处将变送器拧紧,避免直接旋动设备上部进而造成连

接线断开。

9、确保电源供电电压符合变送器供电要求,确保压力源最高压力在该变送器的量程范围内。

10、传感器属于精密器件,用户使用时请不要自行拆解,更不能碰触膜片,以免造成产品损坏。

1.10. 售后服务

售后承诺:质保期内,硬件产品出现质量问题无法远程修复的,免费更换新机。*仅更换传感器主机部分,不含传感器探头

1、售后服务

产品自到货之日起,正常使用状况下,如发生故障,享有一年换新、终身维护的售后服务(客户承担运费及更换配件用)。

2、保修范围

产品在以下情况下,即使在保修期内,本公司将收取相关材料费用:

(1) 用户错误操作而引起的人为故障;

(2) 用户自行拆机、修理、改装,或电源等配套设备不当对产品造成的损坏;

(3) 未按产品使用说明维护、保管不当所造成的损坏;

(4) 产品信息不完整、易碎纸、日期纸、标签纸被除、损坏或涂改;

(5) 其他不正常因素 (主要是电源供电部分或电源品质原因) 所造成的问题及故障;

(6) 不可抗力因素 (如火灾、地震、雷击、水害等)引起的故障和损坏。

3、退换货政策

(1) 退货或换货时,应提供原始订单和正规发票给我们审核;

(2) 若退换的是非质量问题的商品,需承担退货运费,并自行安排物流承运至指定的退货地址;退换回的商品不能影响二次销售,如已开票须同商品一同退回。

4、生效时间

此政策自2024年1月1日开始执行,最终解释权归本公司所有