该产品配备了NB无线水浸监测报警器探头,具体的探头结构和特点需要参考产品说明书或联系供应商获取详细信息。
该产品配备了NB无线水浸监测报警器探头,具体的探头结构和特点需要参考产品说明书或联系供应商获取详细信息。
安装这款水浸监测报警器时需要注意以下事项:
该产品是一款应用电极浸水阻值变化原理进行积水探测的设备,采用MCU智能检测方式,具有高精度、低功耗、稳定性好等特点。它可以广泛用于地下室、水箱、机房、水路等需要监测漏水或溢水的场所。
在平台上添加设备的步骤如下:
使用这款水浸监测报警器时需要注意以下事项:
使用磁铁触发设备后,平台上会显示设备的实时数据,具体数据内容需要参考平台的界面和功能设置。
该产品的外观结构包括正面照和侧面照。它采用螺丝固定的安装方式。
产品的保修条款如下:
以上是我根据提供的文本整理出的问题和答案,如果有需要进一步了解的地方,请提供更详细的文本或联系供应商获取更详细的信息。
目前文章中没有给出具体的结构尺寸图,可能需要参考产品说明书或联系供应商获取详细的结构尺寸信息。
探测器一般安装在配电箱内,但根据实际情况也可以放置在配电箱外,与传感器的距离不能超过3米。
温度传感器安装在配电箱内,接在空开后端接线端子上。建议靠近线鼻子安装。
温度传感器可以使用卡箍安装在配电箱内,接在空开后端接线端子上。
当电压报警时,可能是以下原因:
a) 过压、欠压报警,电工需检查供电电压是否正常,或者确定报警设定值是否正常;
b) 错相、缺相报警,电工需检查供电相序是否正常供电,是否相序正确,交换 AC 检测端子,以消除报警;
c) 供电中断报警,电工需检查现场是否供电,或者检查接线端子是否接触良好。
剩余电流互感器安装在配电箱内,接在空开后端,需要从同一方向穿过3根火线以及对应这三根火线的零线。
过线电流互感器安装在配电箱内,接在空开后,分别穿过三相的火线。每根过线电流互感器穿过一根火线。
当发生报警没有上传至平台的情况时,需要检查消防数据网关是否正常通讯,可尝试重启消防数据网关。末端设备的操作方式与情况一一致。
当剩余电流报警时,可能是以下原因:
a) 后端设备存在漏电,需要排查后端线路问题,找出具体是哪个线路存在漏电并解决;
b) 强电安装施工不规范,后端零线共用,或者 A 配电箱的零线与 B 配电箱的零线交叉使用。需要电工检查强电线路接线是否规范;
c) 强电安装不规范,存在互感器未穿过零线,或者反穿零线。需要电工检查设备安装是否按照规范操作;
d) 报警值设定太低,国标要求报警值一般为 300mA~500mA。需要修改参数到合理的报警值内。
问 这款LoRa WAN无线水浸监测报警器的探头是怎样的?