建议的安装位置是三级配电箱(末端设备),根据客户需求也可以安装在二级配电箱。断路器的前端测电压,后端测电流。测电压断路器前端加保险取样。

当过线电流报警时,可能是以下原因:
a) 检测后端设备是否过载,超过其额定电流值的 1.15 倍;
b) 报警设定值太低,修改报警值为其额定电流的 1.15 倍。

完成安装前的准备工作包括材料准备和工具准备。主材包括组合式电气火灾设备及配件,附材包括消防专用箱、电线、电胶布等。主要工具包括万用表、专用螺丝刀、电锤、钢卷尺、水平尺、手电钻、开孔器及电工常用工具。

当温度报警时,可能是以下原因:
a) 检测线路后端存在异常发热。需要排查后端线路是否存在短路,漏电过载等情况;
b) 报警值设定太低,产品报警值为 45°C~135°C。需要修改参数到合理的报警值内;
c) 设备箱存在异常加热,需要确认现场是否有异常加热。

在报警状态判断处理中,遇到报警时,分成两种情况:
一是现场报警并上传至平台;
二是现场报警没有上传至平台。

进入永久消音模式的方式有两种:一是按键配置,当设备在启动时,四个灯一起闪烁的2秒内,按下中间按键,并按住1秒钟以上,系统会进入永久消音模式;二是服务器发送永久消音指令,指令参见后续软件操作平台说明。退出永久消音模式时,同样进行相应的操作即可。

减小材料的浪费有助于缩小工程项目的成本和提高利润。项目部需要制定明确的材料使用规范,并采用相应的施工技术,让工人严格按要求进行施工。

做好文明施工可以体现一个公司施工现场管理是否规范,也是施工管理制度的完善。文明施工包括材料的堆放、工人施工的秩序、现场用电管理要求、施工完毕后物料的整理等。

设备自购机之日起,出厂配置的整机免费保修12个月。

工艺流程包括现场考察、确认施工方案、施工材料准备、培训现场施工人员、入场安装、调试、试运行和交付。

施工资料是工程过程的记录和工程竣工结算的依据,也是以后留做备查的可靠保证。因此,做好施工现场各种施工资料的整理非常重要。

施工前必须对工人进行安全教育,将安全放在第一位。项目部可以每天列出明文规定,要求工长对工人进行安全提醒和注意事项。项目部管理人员每天应进入施工现场进行安全检查,并对不遵守安全规定的进行处罚。

施工人员需要持有电工证,并具有强电施工经验。电气安装施工人员应持证上岗。