产品的接线说明包括外接线路的用线要求和传输装置与控制器接线说明。
- 外接线路的用线要求:线制距离220V电源线阻燃3芯线,截面积≥2.5mm2;通讯线阻燃4芯屏蔽线,截面积≥0.5mm2,屏蔽<10m;可靠接地网线超5类屏蔽双绞线,屏蔽层可靠接地<100m;FC-26P红边灰排线2651灰排线,26芯,芯间距1.27mm<0.6m。
- 传输装置与控制器接线说明:传输装置通过控制器打印机接线通过并口打印机接线时,需要重新压制一根三个端子的排线,排线的3个端子分别接到控制器主板、打印机及传输装置随机所带的并口转串口模块上;传输装置通过控制器RS232通讯口接线时,需要将控制器发送线、接收线、地线分别接到传输装置RX1、TX1、GND;传输装置通过控制器RS485通讯口接线时,需要将控制器RS485通讯端口的A、B分别对应接到传输装置的S+、S-。
问 消防主机远程联网用户信息传输装置3CF版的接线说明有哪些?