LoRaWAN无线组合式电子火灾如何处理剩余电流报警?

查看更多

关注者
0
被浏览
155
1 个回答
防火云产品经理
防火云产品经理 认证专家 2023-09-24
防火云,更懂安全!

当剩余电流报警时,可能是以下原因:
a) 后端设备存在漏电,需要排查后端线路问题,找出具体是哪个线路存在漏电并解决;
b) 强电安装施工不规范,后端零线共用,或者 A 配电箱的零线与 B 配电箱的零线交叉使用。需要电工检查强电线路接线是否规范;
c) 强电安装不规范,存在互感器未穿过零线,或者反穿零线。需要电工检查设备安装是否按照规范操作;
d) 报警值设定太低,国标要求报警值一般为 300mA~500mA。需要修改参数到合理的报警值内。