无线消火栓监测报警器的安装步骤如下:

  1. 路面开挖,直至消防栓主体完全外露;
  2. 关闭出水阀,清理阀门上面的螺栓,可能需要提前喷除锈剂除锈;
  3. 使用扳手拆卸螺栓,将上部分抬起放置一边,拆掉旧垫片;
  4. 清理阀体下半部分至平整后放上第一片垫片,将法兰与波纹管相连,连接部位缠上生料带,将法兰置于第一片垫片上;
  5. 再放置第二片垫片,将阀体上半部分放回位置,与阀体下方和法兰的螺栓孔保持一致,重新上好螺栓;
  6. 安装传感器接口,用喉箍固定设备于消防栓上,并用波纹管的另一端与设备传感器连接;
  7. 打开出水阀门,检查连接处是否有漏水;
  8. 进行土方回填和路面恢复。

无线消火栓监测报警器可以使用钢箍进行捆绑安装。

无线液位监测报警器的技术参数包括:

  • 型号:TR-21WD01N
  • 供电电压:3.6V-DC
  • 电池电量:6000mAh
  • 通信方式:NB-IoT
  • 量程:5米
  • 精度:±0.5%Span
  • 过载压力:1.5倍量程
  • 介质温度:-10-70°C
  • 储存温度:-40-85°C
  • 探头防护等级:IP68
  • 外壳防护等级:IP66
  • 采集周期:5min
  • 心跳周期:12h
  • 低压报警门限:10%*FS
  • 恢复正常门限:20%*FS
  • 待机功耗:≤20uA
  • 平均功耗:≤150uA
  • 工作时间:3年
  • 安装方式:投入式安装与螺丝固定。

无线液位监测报警器的安装说明包括:

  1. 如果测量的容器底部有沉积物如泥沙等,最好让探头距离底部一定距离,以免造成堵塞。
  2. 测量静态压力时,探头可以直接投入到底部,使用支架或相应装置固定接线盒或电缆。
  3. 测量流动液体的液位时,最好将钢管固定在水中,钢管背向水流的方向开一些小孔,然后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。
  4. 当介质波动较大且导气电缆较长时,应使用套筒固定探头,防止探头摆动影响测量结果。
  5. 探头的位置应远离液体的出入口。
  6. 使用磁铁触发设备发送数据。

更详细的安装说明请参考[链接](安装说明文档链接)。

无线液位监测报警器的探头是NB探头。关于NB探头的更多信息,请参考[链接](http://www.example.com)

无线液位监测报警器是用来监测液位的。它可以准确地检测水位,并具有高精度和长期稳定性的特点。它适用于消防水箱、市政或楼宇的水箱水位监测。

添加设备的步骤如下:

  1. 登录平台后台地址(由公司商务人员分配相关地址账号密码)。
  2. 进入系统管理模块,找到设备管理功能进行添加。
  3. 在设备添加页面,填写所属系统、设备编号、厂商/系列/型号等信息,并点击确认添加。

无线液位监测报警器的结构尺寸图如下所示:
![产品结构尺寸图](图片链接)

在使用过程中需要注意以下事项:

  1. 投入式液位计采用电容测量原理,探极的外绝缘层应根据不同介质选择相应的绝缘材料,安装时必须注意保护探极线的外绝缘层,避免损坏。
  2. 安装时,探极线不能暴露在容器外,以免雨天出现测量误差。
  3. 探极线在容器内不能有较大的摆动范围,以保持信号的稳定。
  4. 安装探极线时,应远离容器内壁,距离不能小于100mm。
  5. 对于单线软探极,多余部分应切断并拧紧存款螺栓;对于双绞线探极,多余部分应缠绕在测量液位以上,不允许绕在容器底部或有效测量段。
  6. 当容器内有搅拌或液体可能产生大量气泡时,可安装内径大于80mm的管道,管道下端应打开并流入液孔,以保护探极线。

无线液位监测报警器的保修条款包括:

  1. 保修范围:从购买机器之日起,设备出厂配置的整机享有免费保修12个月。
  2. 非免费保修内容:
  • 设备各部件被人为损坏。
  • 设备各部件遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染。
  • 安装使用过程中没有严格遵守安装说明书的要求而造成的故障和损害。
  • 由于搬运、移动或其他原因(有可见物理性损伤)造成的部件损坏。
  • 由于地震、火灾等自然灾害或被盗窃破坏、丢失的配件。

配置参数的设置步骤如下:

  1. 下载安装“蓝牙串口”APP。
  2. 搜索并连接蓝牙设备“HC-06”。
  3. 发送配置指令进行配置,每条指令末尾需加回车换行符号。
  4. 检查参数是否正确。