消防设施是公司提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态,关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾,能否为人员疏散和灭火救援行动提供帮助。那么最常见的十大消防设施检查要点,你都掌握了吗?请跟我一起走进消防设施设置的场所,教你怎样对消防设施进行检查。
一、室外(地上式)消火栓
实地查时做到“五看二试”:
- 一看消防车是否能停靠取水;
- 二看栓体是否被埋压、圈占、遮挡;
- 三看栓体是否完整无损坏,是否存在漏水现象;
- 四看大(小)出水口是否缺盖,螺纹、接口是否损坏;
- 五看试压后,栓体内余水是否快速排出。
- 一试消火栓扳手是否能打开阀门;
- 二试水压是否达到规定标准。
二、消防水泵
实地查时做到“四看”:
- 一看是否堆放杂物;
- 二看管网管道外表、连接处是否锈蚀;
- 三看闸阀等组件是否有漏水、渗水,标志是否清晰;
- 四看控制装置是否处于“自动”工作状态。
三、自动喷水灭火系统
实地查时做到“二看一试”:
- 一看是否被遮挡,是否存在影响洒水的障碍物;
- 二看报警阀组系统名称、区域标志是否清晰。
- 一试末端试水装置出水。
四、火灾自动报警系统
1、火灾报警联动控制器
实地查时做到“一看一试”:
- 一看设备的打印、显示、声报警和光报警功能是否好用;
- 一试消防主、备电源切换是否正常。
2、消防电话
实地查时做到“一试”:
3、消防应急广播
实地查时做到“一试”:
五、防排烟系统
实地查时做到“三看二试”:
- 一看送风口、排烟口是否被遮挡;
- 二看送风机、排烟机仪表、指示灯显示是否正常;
- 三看送风、排烟阀和排烟窗是否完好,是否堆放杂物。
- 一试排烟风机是否运行正常;
- 二试排烟阀是否正常。
六、防火卷帘
实地查时做到“四看一试”:
- 一看下降区地面警示标志是否清晰、明显;
- 二看下方是否堆放杂物影响关闭;
- 三看两侧控制按钮是否被遮挡;
- 四看导轨是否有变形,轨道内是否有杂物。
- 一试是否能正常开启和关闭。
七、安全疏散
- 实地查时做到“四看”:
- 一看是否堆放杂物影响疏散;
- 二看是否被锁闭、堵塞;
- 三看是否堆放杂物影响疏散;
- 四看是否存在铁栅栏、门等。
八、消防应急照明
实地查时做到“二看一试”:
- 一看是否完整无损坏;
- 二看工作状态指示灯是否正常(主电工作状态绿色指示灯点亮,故障状态黄色指示灯点亮,充电状态红色指示灯点亮)。
- 一试按下测试按钮,应急照明灯是否点亮。
九、防火门
实地查时做到“三看二试”:
- 一看是否堆放杂物影响防火门启闭;
- 二看门外通道是否畅通,是否堆放杂物影响疏散;
- 三看开启方向是否与疏散方向保持一致。
- 一试铰链、闭门器是否完整好用;
- 二试双扇防火门是否会按顺序自行关闭。
十、灭火器
实地查时做到“四看”:
- 一看箱体是否完整无损坏,是否存在被遮挡、被挪动现象;
- 二看筒体、喷射软管、保险栓是否完好;
- 三看压力指针指向(指向绿色表示正常,指向黄色表示压力过高,指向红色表示压力不足);
- 四看年检标签。
通过以上介绍,大家掌握了消防设施的检查方法了吗?安全靠大家,责任你我他。