消防主机联网总结2023

发布于 2023-10-23 11:23:46

注意事项:接打印机排线一定要和原来打印机排线一致,比如原装打印机排线有缺口那么替换的线也必须有缺口

泛海三江

1、 泛海三江JB-QTL-9116 打印机排线10pin 接法:3接RX 5接GND

2、 排线牛角端子压线注意事项:倒三角接红色端子,且线序一致in是串口打印机,20、26pin是并口打印机

三江MN210

替换排线,使用3接RX 5接GND

泛海三江JB-QTL-2100 替换排线,使用3接RX 5接GND程序烧写如下图

尼特

3、 尼特JB-QT-NT8001 打印机排线26pin 2种接法

a、 直接替换打印机排线(前提是打印机能正常打印火警信息,打印机排线总长不超过60cm否则信号会衰减)程序烧写如下图

b、可以接消防报警主机CRT(前提是消防主机CRT接口开放)

网线破线 3(白绿)并线接到火精灵RX1  4(蓝)并线接到火精灵GND

常见接口如下图:

选择程序软件如图:

海湾

4、 海湾JB-QT-GST5000 打印机排线 26pin 直接替换打印机排线 根据打印纸格式选择相应的程序烧写。

烧写程序如下图:

海湾9000 打印机排线26pin直接替换原来消防主机打印机排线,并口到设备上面如下图:

程序烧写如下:

海湾GST3200,接线如下图:从左到右依次是1、2、3、4、5,直接破线,3并线接到用传RX,5并线到用传GND

海湾烧写烧写如下图:

海湾GST500

打印机排线26pin,程序烧写入下图:

海湾1500H

打印机3接RX,5接GND

使用程序

海湾200主机  替换20pin排线

程序

海湾200主机使用crt口接法及程序

北大青鸟

5、 北大青鸟 JB-TG-JBF-EESF (11SF) 打印机排线26pin

a、 直接替换打印机排线程序烧写选择根据打印纸格式选择相应的程序。

b、 直接接报警主机CRT接口(一般这个接口都开放)

CRT接口如下图:

接法如下图:

烧写程序选择如下图:

6、 北大青鸟JB-TB-JBF-11S 如果消防老主机DB9是公头 那么DB9母头1、3、4 引线接到用户信息装置GND、 RX、TX、 三根线。如果消防主机DB9是母头那么DB9公头2、3、5接用传TX、RX、GND如下图所示:

现场主机主机编号及控制器联网多少个如下图:

7、 北大青鸟消防主机JB-TJ-JBF-11SF-H

JB-TJ-JBF-11SF-H,现场CRT是母头如下图,需要外加一个DB9公头,DB9公头3脚引线接到用传RX,2脚接到用传TX,5脚接到用传GND

烧写程序如下图:

另外一种接法,直接接打印机,原来消防主机26pin打印排线替换掉,主机烧写程序如下图:

利达华信

8、 利达华信主机建议加装板子型号:LD6907EN板子 加火精灵一起 (因为利达华信打印机接入容易烧板子程序)消防主机CAN接口如下图

以下是LD128E II柜式主机

第一步:LD6907EN板子接消防主机CAN接口

CH接CH CL接CL 5V接电 GND接负极

第二步:LD6907EN板子和火精灵的接法如:TX接RX RX接TX GND接GND

DTU程序国标以后用这个如下图:

报警主机烧写程序如下图:

利达华信LD128(Q)1和利达华信LD-QG-LD12E(Q)11 卧式消防主机另一种接法是接打印机 打印线10pin 直接替换打印机排线或者直接延长线 3接图灵物盒RX 5接图灵物盒GND

利达华信JB-QT—LD128E(Q)II   10pin排线 接打印机 3接RX  5接GND 打印纸照片:

烧写程序如下图:

LD988EM 需要加6907板卡(板卡需把1拨到上)

密码  上下左右

菜单,密码 上下左右 →主机设置 →系统设置 →联网设置 →网络火警改成开

利达LD988EL加了6907板卡

接线参考下图,接至kch、kcl处

需注意板卡P3 P4 P5跳线帽都插到2-3处

西门子

9、 西门子FC18报警主机 源地址和目标地址都要设置一样。

接打印机 10pin 接法如下图:

DTU程序如下图:

报警主机程序如下图:

依爱

10、 依爱主机:JB-TGL-E16000G打印机排线:26PIN,直接接打印机 替换打印机排线即可

程序根据打印纸和程序对比 那个程序一样就烧写相应的程序.

8000S主机将打印机1,3线拨开,接入TTL转232模块

下图此处接打印机端实际为1,3

接母头端换到用传RX,GND即可

使用程序如下

依爱8000G主机将排线3,5接入TTL转232模块,再由TTL转232模块接入用传

该项目TTL模块为外部电源适配器供电,其他项目可由火精灵 TP/5V及GND端子供电

上海松江

11、 上海松江消防主机型号3208G接口开放,主需要接com2口(DB9公头)如下图:

需要外接DB9母头插到com2口      DB9母头引线出来到用户信息装置上面 对于关系: 2接TX 3接RX 5接GND

程序软件烧写如下图:

同时消防主机通信端口及预留串口需要设置成9600如下图:

泰和安

12、 泰和安消防主机 型号:JB-QGL-TX3016A TX3032接法如下图:A接S+ ,B接S-,泰和安超级管理密码: 1357如果收不到数据,一般在用户管理里面找第三方接口,把接口改成全局输出

程序烧写如下图:

泰和安tx30004

狮岛

13、 狮岛2200 消防主机直接替换消防主机打印机排线,26pin排线替换

程序如下图:

14、 狮岛2200主机 2种接法 一种接打印机 26pin 一种接CRT232口如下图:TX接用传RX ,GND接用传GND

程序烧写如下图:

营口天成

15、 营口天成消防主机JB-TG-TC5000,接线如下图 RA接S+,RB接S-

程序烧写如下图:

另外一种接法:(该接法未实操过)

如下图

程序烧写如下图:

营口天成JB-LT-TC5200

接线图如下:

程序烧写入下图:

营口天成消防主机JB-TG-TC3000

使用26PIN排线替换

使用程序如下

JB-TB-TC5126W

打印机排线破线3和5

加ttl模块

无锡蓝天

5li    使用打印机,替换26pin排线(湖州智安项目调出现排线接主板上端无法接收信息,接到打印机后端后解决,排线具体顺序为:主板→打印机→火精灵)

众海安全

ZH6220众海安全消防主机,26pin接打印机

打印纸图片如图:

程序烧写如下图:

深圳奥瑞那

OZH4800主机 接crt

使用程序

四川久远

JB-TG-JF999主机照片

JF999接CRT口入下图:

接线入下图:

程序烧写入下图:

国泰怡安

GK603   使用CRT连接

消防主机设置及程序

营口山鹰

JB-LGZ-YKS4800C

替换10pin排线,3接RX,5接GND