防火云CAT.1设备端报警规则以及远程指令说明

发布于 2024-11-15 10:23:27

CAT.1设备报警规则以及远程指令说明

查看更多

关注者
0
被浏览
22
1 个回答
xss
xss 6天前
这家伙很懒,什么也没写!

防火云CAT.1设备端报警规则以及远程指令说明

1.低功耗设备(例如水压设备)

该设备属于低功耗设备,设备正常情况下 24小时上传一次小时,电池可管3-5年。

阈值:

当设备检测到水压压力值异常时,设备会上报异常事件(压力不足或者压力过高),设备出厂默认阈值是 小于0.2,大于1.6。设备5分钟采样一次数据,当采集到的值不在设备的区间,该设备会上报异常数据(告警) 可在平台配置阈值区间。

波动值:

设备每5分钟检测一次压力值,每检测一次会记录上一次的值是多少,然后和当前值做比较 如何 两个值想减的结果的绝对值大于设定的波动值,设备会发送一条数据上报给云平台。

远程指令:

  1. 远程读取设备信息:硬件开发人员使用,查看设备上传的日志信息
  2. 设备重启: 发送指令后,等待设备下一次上报数据,链路窗口打开,指令会下发到 设备里,设备会自动重启。
  3. 恢复出厂设置:先决条件是 之前对设备修改一些参数,比如数据上报周期、阈值修改 等等参数,恢复出厂设置。
  4. 回退恢复出厂设置:取消恢复出厂设置
  5. 配置: 配置设备端出厂参数 如下图

6.配置传感器:修改设备阈值使用

例子:{

"sen1": {

"rule": "<",

"val": 0.01

}

}

rule:支持的符号有 >、<、== 、!=、<>、>=、<= 。其中<> 需要给val 设置两个值

:如下图 :表示的含义 小于0.2 或者大于1.6 报警

{

"sen1": {

"rule": "<>",

"val": [0.2,1.6]

}

}

7. 设置ip端口:谨慎修改,请联系平台开发人员

8. 固件升级-ota:升级应用

9. 固件升级-pac 底层包: 升级固件

10. 修改供电类型: 低功耗 、高功耗