配置报警规则及联动控制,以独立式可燃气体设备举例说明。
1.登录消防平台,资产管理-设备管理,触发设备报警。
点击设备编号进入设备详情页,查看报警测点是“可燃气体”,报警值是状态值1(部分测点报警值是数值),故添加报警规则时选择“可燃气体==1”,若测点报警值是数值,则报警规则根据实际需求填写。
2.登录超管,添加报警规则。(私有化部署平台登录超管操作;saas线客户需添加报警规则请联系我们)
系统管理-报警规则,添加或编辑报警规则。填写规则名称,设备类型(即以上设备的设备类型名称),根据报警测点及报警值添加报警规则。
3.登录消防平台,选择右侧单位,点击“数据同步”,超管的报警规则会同步到对应单位。
4.资产管理-设备管理,点击“配置”。
(1)点击“启动规则”,则报警规则被启用,即当设备报警值达到报警规则配置的值才会显示报警信息。
(2)点击“设备联动控制”,给设备配置联动控制器操作。前提是已在“资产管理-设备管理”添加了控制器设备。
a.填写执行时间:立即执行、延迟执行,延迟几秒执行。
b.选择执行设备:点击右侧编辑按钮,跳转至选择控制器页面,选择要执行的控制器。
c.选择执行指令:通电关阀或其他指令。
d.点击“新增联动命令”,重复以上a、b、c操作。
设备联动控制配置完成后,即设备报警后会自动触发以下联动控制操作。