无线声光报警的技术要求包括:

  1. 工作电压: 信号总线电压DC24V
  2. 工作电流: 静态≤0.6mA,平均报警电流≤2.5mA
  3. 输出音响: 在其正前方 3 米水平处为 75dB~95dB(A 计权)
  4. 变调周期: 0.2s~0.5s
  5. 闪光频率: 1.0 Hz~1.3Hz
  6. 编码方式: 电子编码,编码范围在 1~252 之间任意设定
  7. 线制: 与控制器无极性二线制连接
  8. 使用环境: 温度 0℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
  9. 使用场所: 室内型(可住宅内使用)
  10. 外形尺寸: 123×73×47mm
  11. 重量: 90g
  12. 壳体材料和颜色: 低温 ABS,红色和白色
防火云产品经理
防火云产品经理 认证专家 2023-09-13
防火云,更懂安全!

无线声光报警的技术要求包括以下内容:

  • 工作电压: 信号总线电压DC24V
  • 工作电流: 静态≤0.6mA,平均报警电流≤2.5mA
  • 输出音响: 在其正前方 3 米水平处为 75dB~95dB(A 计权)
  • 变调周期: 0.2s~0.5s
  • 闪光频率: 1.0 Hz~1.3Hz
  • 编码方式: 电子编码,编码范围在 1~252 之间任意设定
  • 线制: 与控制器无极性二线制连接
  • 使用环境: 温度 0℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
  • 使用场所: 室内型(可住宅内使用)
  • 外形尺寸: 123×73×47mm
  • 重量: 90g
  • 壳体材料和颜色: 低温 ABS,红色和白色