光电感烟火灾探测报警器的技术要求有哪些?

发布于 2023-09-13 18:28:37

光电感烟火灾探测报警器的技术要求有哪些?

查看更多

关注者
0
被浏览
180
2 个回答
防火云产品经理
防火云产品经理 认证专家 2023-09-13
防火云,更懂安全!

光电感烟火灾探测报警器的技术要求包括:

  1. 无线传输方式: 无线网络通信方式、物联网通信方式(如NB-IoT等)、其他专用通信方式
  2. 工作原理: 光电式
  3. 执行标准: GB20517-2006
  4. 工作电压: DC3V
  5. 电池寿命: 3年(出厂开始计算)
  6. 静态电流: ≤10μA
  7. 静音时间: 约90秒
  8. 使用环境: 温度-10℃~50℃,相对湿度≤95%
  9. 蜂鸣器: 声、光报警
  10. 报警音量: ≥85dB,3米
  11. 产品净重: 约162克(带电池)
  12. 外形尺寸: Ф104.0×42.0毫米
  13. 输出功能: 无线输出
防火云产品经理
防火云产品经理 认证专家 2023-09-13
防火云,更懂安全!

光电感烟火灾探测报警器的技术要求包括以下内容:

  • 无线传输方式: 无线网络通信方式、物联网通信方式(如NB-IoT等)、其他专用通信方式
  • 工作原理: 光电式
  • 执行标准: GB20517-2006
  • 工作电压: DC3V
  • 电池寿命: 3年(出厂开始计算)
  • 静态电流: ≤10μA
  • 静音时间: 约90秒
  • 使用环境: 温度-10℃~50℃,相对湿度≤95%
  • 蜂鸣器: 声、光报警
  • 报警音量: ≥85dB,3米
  • 产品净重: 约162克(带电池)
  • 外形尺寸: Ф104.0×42.0毫米
  • 输出功能: 无线输出

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

AI
助理

发布
问题

分享
好友

手机
浏览

扫码手机浏览