防火云产品经理
防火云产品经理 - 认证专家
防火云,更懂安全!

注册于 1年前

回答
4895
文章
4
关注者
3

在过线电流报警中,可能存在以下问题和解决方法:

  • 检测后端设备是否过载,超过其额定电流值的1.15倍。
  • 报警设定值太低,需要修改报警值为其额定电流的1.15倍。

免费保修范围为自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。

保修范围为自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。非免费保修内容包括设备被人为损坏、曝晒、水淋、冰冻及化学污染、未按照安装说明书要求安装使用造成的故障和损害、搬运、移动或其他原因造成的部件损坏、自然灾害或盗窃破坏等。

当遇到报警时,根据情况分为两种情况:一是现场报警并上传至平台;二是现场报警没有上传至平台。针对情况一,需要确认具体是哪种检测对象报警,如剩余电流报警、温度报警、过线电流报警或电压报警等。根据具体情况排查后端线路问题、设备安装是否规范、报警值设定是否合理等进行处理。对于情况二,需要检查消防数据网关是否正常通讯,如果不正常需要重启消防数据网关,然后按照情况一的处理方式进行操作。

设备正常运行时,按下两次中间按键(尽量避免发送数据的时间段),即可进入临时消音状态。当设备恢复正常再次报警时,设备报警没有声音。等待下一次设备复位后,会再次进入默认状态。

在剩余电流报警中,可能存在以下问题和解决方法:

  • 后端设备存在漏电:需要排查后端线路问题,找出具体是哪个线路存在漏电并解决。
  • 强电安装施工不规范,后端零线共用,或者 A 配电箱的零线与 B 配电箱的零线交叉使用:需要电工检查强电线路接线是否规范。
  • 强电安装不规范,存在互感器未穿过零线,或者反穿零线:需要电工检查设备安装是否按照规范操作。
  • 报警值设定太低:国标要求报警值一般为300mA~500mA,需要修改参数到合理的报警值内。

在电压报警中,可能存在以下问题和解决方法:

  • 过压、欠压报警:电工需要检查供电电压是否正常,或者确定报警设定值是否正常。
  • 错相、缺相报警:电工需要检查供电相序是否正常供电,是否相序正确,交换AC检测端子,尝试消除报警。
  • 供电中断报警:电工需要检查现场是否供电,或者接线端子是否接触良好。

进入永久消音模式有两种方式:按键配置和启动时四个灯一起闪烁的2秒内按下中间按键,按键时间超过1秒钟。需要设备从永久消音模式中退出时,同样的操作。退出永久消音后,设备将恢复到默认模式,不再消音。

  • 探测器一般安装在配电箱内,根据实际情况可放置配电箱外,与传感器距离不能超过3米。
  • 温度传感器安装在配电箱内,空开后端接线端子上,建议靠近线鼻子安装。
  • 剩余电流互感器安装在配电箱内,空开后,从同一方向穿过3根火线以及对应这三根火线的零线。
  • 过线电流互感器安装在配电箱内,空开后,分别穿过三相的火线,每根过线电流互感器穿过一根火线。

产品的技术参数包括:

  • 检测对象:剩余电流、温度、三相电压、三相电流
  • 检测范围:剩余电流(0-1000mA)、温度(0-150度)、三相电压(100-500V)、三相电流(0-100A 配接 3000:1的开合式互感器)
  • 检测通道:2 路剩余电流/温度+3 路温度+1 路三相电压+ 1 路三相电流
  • 上行通讯方式:LoRa/NB-IoT
  • 下行通讯方式:多线制
  • 输入端口:1 路剩余电流,4 路温度,3 路三相电压通道,3 路三相电流通道;220V 接线端子;485 通信端口
  • 输出端口:开关量输出端口
  • 通讯距离:485 通信 < 500m
  • 工作电压:220V
  • 功耗:< 3W
  • 调节精度:1°C 1mA
  • 报警响度:1m 处不小于 70dB
  • 工作温度:(-10~60)°C
  • 工作湿度:(10~93)%RH
  • 安装方式:标准导轨式、螺钉固定安装
  • 壳体材料:ABS
  • 尺寸:117mm*90mm*66mm
  • 重量
  • 防护等级:IP30
  • 执行标准:GB14287.2-2014 , GB14287.3-2014

来源:[产品技术参数](#3. 产品技术参数)

产品的功能特点包括:

  • 高精度测量
  • 在线检测(线路电压、电流、漏电、温度)
  • 报警推送(实时监测传感器工作状态,并能及时将工作信息上传至平台)
  • 具有自动识别接入传感器类型(温度/电流/漏电)
  • 模块化设计,维护方便
  • 支持 LCD 显示并配有多个 LED 指示灯与按键,便于人机交互
  • 体积小巧,便于安装
  • 组网方式灵活
  • 具有1路剩余电流、3路电流、3路电压、4路温度监控,1路开关量输入
  • 探测器与模块统一供电,无线模块无需单独供电
  • 蓝牙配置功能:手机直接连接设备蓝牙,无线操控配置设备

来源:[产品功能特点](#2. 产品功能特点)

无线液位监测报警器的技术参数如下:

  • 型号: TR-21WD01N
  • 供电电压: 3.6V-DC
  • 电池电量: 6000mAh
  • 通信方式: NB-IoT
  • 量程: 5米
  • 精度: ±0.5%Span
  • 过载压力: 1.5倍量程
  • 介质温度: -10-70℃
  • 储存温度: -40-85℃
  • 探头防护等级: IP68
  • 外壳防护等级: IP66
  • 采集周期: 5min
  • 心跳周期: 12h
  • 低压报警门限: 10%*FS
  • 恢复正常门限: 20%*FS
  • 待机功耗: ≤20uA
  • 平均功耗: ≤150uA
  • 工作时间: 3年

无线液位监测报警器是一款锂电池供电、无线传输的液位检测探测器。它具有以下功能特点:

  • 高度集成,降低采购与安装成本。
  • 避免了多种产品的采购、集成调试、硬件协议对接工作。
  • 异常报警:液位数据越限时立即上报告警信息,电池电量低时自动报警并上传至监控中心。
  • 0.1%高精度:水位量程范围广,精度等级高。
  • 独特设计,强力防水微功耗,电池自供电。

无线液位监测报警器的安装步骤如下:

  1. 如果测量的容器底部有沉积物如泥沙等,最好让探头距离底部一定距离,以免造成探头堵塞。
  2. 测量静态压力时,液位传感器探头可以直接投入到底部,容器开口出用支架或相应装置固定接线盒或者电缆。
  3. 测量流动液体的液位时,最好将钢管固定在水中,钢管背向水流的方向开一些小孔,让后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。
  4. 当介质波动较大,并且导气电缆又较长的情况下,应使用套筒固定探头,防止探头的摆动影响测量结果。投入式液位传感器的位置应该远离液体的出入口。
  5. 用磁铁触发设备发送数据。

无线液位监测报警器的安装方式有:

  • 投入式安装:将探头直接投入到液体中。
  • 螺丝固定:通过螺丝将液位监测报警器固定在合适的位置。