无线水浸监测报警器的保修范围是自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。非免费保修内容包括人为损坏、曝晒、水淋、冰冻、化学污染、未按照安装说明书安装使用要求导致的故障和损害等情况。具体保修条款可以参考[保修条款内容](文本链接)。

无线水浸监测报警器正面照显示待机功耗、平均功耗和工作时间,侧面照显示螺丝固定方式。具体外观结构可以参考[产品外观结构图片](图片链接)。

无线水浸监测报警器的技术参数如下:

  • 供电电压:3.6V-DC
  • 电池电量:6000mAh
  • 通信方式:NB-IoT
  • 工作温度:-10-65°C
  • 储存温度:-40-85°C
  • 外壳防护等级:IP66
  • 心跳周期:12h

产品的通信方式是NB-IoT,通过NB-IoT网络进行数据传输。

无线水浸监测报警器的安装注意事项包括:

  1. 如果测量的容器底部有沉积物,最好让探头距离底部一定距离,以防堵塞。
  2. 测量静态压力时,液位传感器探头可以直接投入到底部,容器开口处用支架固定接线盒或电缆。
  3. 测量流动液体的液位时,可以将钢管固定在水中,背向水流的方向开一些小孔,然后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。
  4. 当介质波动较大且导气电缆较长时,应使用套筒固定探头,防止摆动影响测量结果。
  5. 投入式液位传感器的位置应远离液体的出入口。

产品的主要功能是对消防栓的水压、温度、电量、倾斜等参数进行监控,并通过无线传输将数据上传至平台,实现消防栓的远程监测和管理。

产品的保修条款包括以下内容:

  • 从购买日起,设备出厂配置的整机享有免费保修期为12个月。
  • 非免费保修内容包括设备各部件被人为损坏、遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染、未按照安装说明书要求使用而造成的故障及损害等。
  • 地震、火灾等自然灾害、被盗窃破坏、丢失的配件也不在免费保修范围内。

在产品的安装过程中需要注意以下事项:

  • 安装地点应注意液体产生的静压力是否会超过探测器的量程。
  • 安装位置须与高压线、高频线、发热源至少间隔2m。
  • 安装位置须覆盖约定的运营商网络(针对NB-IoT产品)。