防火云产品经理
防火云产品经理 - 认证专家
防火云,更懂安全!

注册于 1年前

回答
4895
文章
4
关注者
4

在质量性能保证中,质保期不得少于自交货起38个月或试车起36个月,先到为准;质量保证期结束后,在正常情况使用寿命内,如有充分证据表明因卖方原因导致货物存在选材、制造工艺或设计等质量问题,且该缺陷非使用过程中自然损耗或不当操作引起,或在开箱检验、安装、单机试车等过程中不能被发现,或根据当时质量检测标准不易被检测,造成买方不能安全使用,买方有权要求卖方修理、更换或退货。卖方应返还全部或部分货款并承担因此给买方造成的损失,包括但不限于:为维修、更换、拆卸安装已支付和需要支付的费用等。

AI识别边缘机算主机的技术要求包括:

  1. 内存: LPDDR4 8GB及以上
  2. 存储: 板载eMMC: 32GB及以上, SATA3.0,支持MSATA硬盘扩展
  3. 有线网络: 2*10/100/1000Mbps RJ45接口
  4. 运营商网络: 支持M.2接口4G/5G通信模组
  5. Wi-Fi网络: 支持M.2接口 802.11a/b/g/g/ac/ax Wi-Fi6模组
  6. AI算力: RK3588内置6 TOPS(INT8)算力NPU
  7. 可扩展2路MXM接口算力加速卡
  8. 编解码能力: SoC编解码能力:8K@60fps decoder,H.265/H.264/VP9/AV18K@30fps encoder, H.264/H.265
  9. 操作系统: Debian11、Ubuntu 20.04等
  10. 扩展接口: 1*HMDI IN、1*HDMI OUT、4*USB3.0、1*Type-C1*CAN、1*RS485、4*光电隔离IO、1*3W Speaker
  11. 电源: DC 14~24V
  12. 工作温度: -20~60℃
  13. 视频接入点不少于30路
  14. 超高性能:支持同时接入多路视频及每路并行多AI任务能力
  15. 超高速度:每路视频具有极快报警响应能力

巡查统计分析对巡查单位的巡查执行情况进行统计,包括巡查总数、完成次数、完成率等信息,便于监督考核。

安全技术要求中,设备的电气线路和装置必须符合安全要求。各控制柜金属外壳、仪表、金属穿线管、电机必须有良好接地及接地标识,电控柜门与柜体有良好跨接接地保护。

安全技术要求中,设备防护的要求包括:

  1. 所有传动、转动、高速直线运动的部位必须有可靠防护;
  2. 各需要人员操作旋转舱防护门必须有可靠防护及相应联动保护装置;
  3. 危险部位粘贴明显的安全警示标志。

无线声光报警的技术要求包括:

  1. 工作电压: 信号总线电压DC24V
  2. 工作电流: 静态≤0.6mA,平均报警电流≤2.5mA
  3. 输出音响: 在其正前方 3 米水平处为 75dB~95dB(A 计权)
  4. 变调周期: 0.2s~0.5s
  5. 闪光频率: 1.0 Hz~1.3Hz
  6. 编码方式: 电子编码,编码范围在 1~252 之间任意设定
  7. 线制: 与控制器无极性二线制连接
  8. 使用环境: 温度 0℃~+55℃;相对湿度≤95%,不结露
  9. 使用场所: 室内型(可住宅内使用)
  10. 外形尺寸: 123×73×47mm
  11. 重量: 90g
  12. 壳体材料和颜色: 低温 ABS,红色和白色

安全技术要求中,按照国家安全要求喷涂相应安全色油漆,并配套相应安全警示标示。标识要求清晰、不易变色老化、不易被擦拭掉。

主要硬件设备技术要求中,用户信息传输装置的主要要求包括:

  1. 具有双模网络(有线及无线)、双通道向监控中心传输数据,当一条链路发生故障时可以自动跳转到备用链路功能;
  2. 支持4G全网通无线、有线、NB、WIFI等多种通讯方式,使用无线时能支持APN功能;
  3. 支持用指示灯表示火警、故障、联动、复位、查岗、通信、数据、运行等状态信息;
  4. 采用壁挂式安装;
  5. 支持1路RS232口,1路RS485/CAN口,1路总报/5V输出口及以上;
  6. 9~36V宽电压输入;
  7. 具有黑匣子功能,能存储10000条历史记录;
  8. 支持GB/T 26875-2011协议;
  9. 支持断网续传功能。

工厂智慧消防中有以下部署点位序号种类数量采集点位:
| 序号 | 部署点位 | 种类数量 | 采集点位 |
|------|---------|----------|----------|
| 1 | 灭火器 | 1300 | 巡检记录、维修年限 |
| 2 | 室内消火栓 | 247 | 巡检记录 |
| 3 | 室外消火栓 | 42 | 巡检记录 |

光电感烟火灾探测报警器的技术要求包括:

  1. 无线传输方式: 无线网络通信方式、物联网通信方式(如NB-IoT等)、其他专用通信方式
  2. 工作原理: 光电式
  3. 执行标准: GB20517-2006
  4. 工作电压: DC3V
  5. 电池寿命: 3年(出厂开始计算)
  6. 静态电流: ≤10μA
  7. 静音时间: 约90秒
  8. 使用环境: 温度-10℃~50℃,相对湿度≤95%
  9. 蜂鸣器: 声、光报警
  10. 报警音量: ≥85dB,3米
  11. 产品净重: 约162克(带电池)
  12. 外形尺寸: Ф104.0×42.0毫米
  13. 输出功能: 无线输出

在包装运输与交货中,运输过程中造成的货物损毁、丢失和腐蚀等全部责任由卖方承担。

在包装运输与交货中,优先采用木箱包装汽运方式,所有包装和运输需符合相关国家标准。每个包装箱必须编号并附一份详细装箱单,每个零、部件必须标识清晰。包装物不回收。

技术性能指标考核条款是对设备的技术性能进行考核的规定条款。

在售后服务中,卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

工厂智慧消防中的硬件配置根据具体需求列出所采用的硬件名称、型号、数量等。具体配置根据技术要求和设备功能进行选择。

AI
助理

发布
问题