在技术规范书中,工程概况是指德缆公司目前的传统消防监控系统以及通过智慧消防项目实现的业务系统打通的情况。德缆公司目前的传统消防监控系统以火灾报警控制器为核心,将建筑中的烟雾探测器、手动报警控制器、声光报警器、报警阀、消防泵等相关设备进行连接,获取消防系统运行的故障数据、报警数据、状态数据,并进行相关联动。但是传统消防的监控系统存在着局域局限性,即只能在本地(该建筑消控室)查看、报警、联动等,无法实时了解消防安全的动态数据,数据无法互通、共享,导致管理人员无法全面掌握消防系统运行状态,不利于日常管理和火灾应急救援指挥。通过智慧消防项目,德缆公司将业务系统打通,实现报警联动,状态实时监测,数据动态查询等。该项目旨在实现大数据分析应用水平,提升预警预测能力。

技术规范书中的系统性能指标主要包括以下内容:

  • 登录响应时间:≤3秒。
  • 实时监测数据刷新时间:≤5秒。
  • 非统计性数据查询响应时间:≤2秒。
  • 统计性数据查询响应时间:≤4秒。
  • 控制命令操作时间:≤2秒。
  • 系统年可用率:≥99%。
  • 系统可维护平均修复时间:<4小时。
  • 系统可接入点数:≥10万。
  • 历史数据存储时间:≥5年。
  • 系统平均无故障时间(MTBF):≥50000小时。

这些性能指标要求供应商填写,并在验收时作为依据。

技术规范书中的数据库管理要求是指平台应提供专门的数据库管理功能,包括数据库的定期备份、数据库还原、数据导入、数据导出、数据库操作日志等功能。具体的功能包括显示数据库的基本信息、自动备份机制、手动清除数据库中的数据、自动定时导出数据库数据进行备份等。数据库管理的目的是确保平台中的数据库安全可靠,并提供操作和维护的便利性。

技术规范书中关于报表生成的要求包括以下内容:

  • 支持数据报表生成和导出功能,以Excel表格方式导出、汇总数据。
  • 可按照不同部门的需求调整数据,灵活定制报表。

具体而言,平台应支持将各类维度的数据导出为Excel表格,方便用户进行数据的汇总和分析。

技术规范书中关于日志管理的要求包括以下内容:

  • 提供完善的日志管理功能,包括日志记录和操作日志查询。
  • 日志记录功能可以记录用户的操作行为,包括用户名称、操作对象、操作类型、操作时间、对象信息、登录IP等。
  • 支持操作日志查询功能,可以查询用户的各项重要操作记录。

这些要求旨在方便管理员对系统的操作和维护进行管理,快速追溯异常情况的原因。

技术规范书中对监控画面呈现的要求包括以下内容:

  • 支持在不同监控画面间自由切换。
  • 支持通过颜色和动画等方式进行告警提醒。
  • 在监测图上显示监测设备的基础信息,如设备名称、实物图片、型号、柜编号、设备用途、安装位置等。
  • 支持查询某个监测数据所属设备的全参量实时数据。
  • 在监测图上进行告警限值设定和修改。
  • 查看测点数据的变化趋势,包括传感器数据的实时更新和历史数据的统计。
  • 快捷查询任意测点的历史告警信息。
  • 在平台系统上查看相关区域的实时视频画面。

这些要求旨在实现对消防设备和系统的实时监测和告警提醒,并提供直观的数据展示和查询功能。

技术规范书中的数据源管理是指平台应提供对数据源的管理功能,通过容器化运维管理平台实现。容器化运维管理平台可以提供多项功能,如集群管理、资源管理、DevOps、应用生命周期管理、微服务治理、日志查询与收集、存储管理、访问权限控制等。数据源管理的目的是统一管理和运维平台中的数据源,并保证数据的安全和可靠性。

技术规范书中的用户权限管理是指通过对用户及其权限进行管理,实现对智慧消防平台的安全访问和操作控制。具体要求包括从德缆信息系统中获取用户及其权限信息,并协助开发数据接口,实现与其他系统的数据同步和权限验证。用户权限管理需要确保只有经过授权的用户才能访问平台,并根据用户的权限分配,对平台的功能和数据进行限制和控制。

技术规范书中关于历史查询的要求包括以下内容:

  • 支持对历史数据进行多种时间颗粒度的查询,包括小时、天、月等间隔。
  • 支持对每个数据周期间隔内的采样值、最大值、最小值、平均值进行统计和趋势展示。
  • 支持对整个查询时段内数据的最大值/最小值及发生时间进行标识。
  • 支持对不同仪表、不同参数进行对比分析。

这些要求旨在提供对历史数据的灵活查询和分析功能,以便用户了解历史数据的变化趋势和统计特征。

技术规范书主要是针对德缆公司智慧消防项目的软硬件装置的采购,提出了相关产品的功能设计制造、供货范围、质量保证、检验验收、包装运输、技术资料及服务等方面的基本要求。技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,卖方应提供符合规范书和现行工业标准的成熟、可靠、全新的产品及服务。卖方对所提供的设备、附件和附属设备负有完全责任,并且必须在中国境内有技术服务和维护能力的服务网点。技术规范书中还对重要技术条款进行了标注,并要求卖方对这些条款逐条响应,并给出相关技术指标。
技术规范书的主要内容包括设计条件、工程概况、公用工程及现场条件、产品设计、材料、制造及检验标准、供货范围、系统性能指标、平台服务器要求、平台特色、监控画面呈现、用户权限管理、参数管理、数据源管理、数据库管理、历史查询、报表生成、日志管理、断点续传、事件告警系统、告警联动、异常报警、事故追忆系统、数字化展示要求、火灾联网自动报警等方面的要求。

技术规范书中的公用工程及现场条件是指德缆公司智慧消防项目所需的电气电压、环境温度、相对湿度、海拔高度、地震裂度等条件。
具体要求如下:

  • 电气电压:三相五线供电,电压为380 Volts ± 10%,频率为50 Hz ± 3%,辅助交流电压220 Volts,辅助直流电压24 Volts。
  • 环境温度:-10℃~45℃,24小时平均温度不超过40度。
  • 相对湿度:在30%和95%之间,不结露。
  • 海拔高度:不超过1000米。
  • 地震裂度:≤6度。

技术规范书中的参数管理要求是指平台应提供参数设置的功能,根据平台的功能和客户端用户的实际需要,配置综合平台的使用功能。具体的功能包括配置功能模块、集成业务子系统的配置、平台系统服务配置等,以实现集成管理统一服务。参数管理的目的是方便平台的配置和维护,以满足用户的个性化要求。

技术规范书中对于平台服务器的要求没有具体说明,而是要求供应商提出服务器性能要求。具体的服务器性能要求将根据项目的需求和供应商的技术方案来确定。一般来说,服务器要求具备足够的计算能力、存储空间和网络传输能力,以支持智慧消防监控管理系统的稳定运行和大数据处理。服务器应该安装在德缆公司中心机房内,并且要满足德缆公司云平台的要求。

技术规范书中对平台特色的描述比较简略,主要是指平台采用了零代码设计思想,所有功能可以通过后台配置来满足各类应用场景需求,无需二次开发。平台还支持功能自定义和零代码平台的功能自定义,可以根据实际需要灵活配置和满足个性化要求。具体的平台特色可能需要供应商提供更详细的说明。

技术规范书中的供货范围包括德缆公司智慧消防项目所需的各种设备、硬件、电气控制、软件和工程安装等。具体的设备清单如下:

  • 智慧消防监控管理系统:1套。
  • 综合消防管理平台:1套。
  • 火灾自动报警系统:1套。
  • 无线烟雾(包括声光、手报)探测监控:1套。
  • 消防水系统监控:1套。
  • 可燃气体报警系统监控:6套。
  • 七氟丙烷气体灭火控制系统:6套。
  • 视频AI火灾识别系统:4处。