该意见未被采纳。系统中已考虑对集水井进行水位监测。
该意见未被采纳。系统中已考虑对集水井进行水位监测。
该意见已被采纳。已在技术标准依据中完善各专业的消防规范名称。
中科图灵终端产品的外形尺寸是150mm*150mm*30mm。
该意见已被采纳。已在系统功能中详细说明消防用水监测系统对消防水泵的功能。
该意见已被采纳。方案中关于电能统计的描述可能存在歧义,已删除相关内容。
该意见已被采纳。已明确单身公寓及其他区域燃气监测设备通过NB-IoT传输到智慧消防平台,未纳入传统火灾自动报警系统。
该意见已被采纳。项目包含六个地块,已对E12地块的设备数量进行估算,并考虑了一定的余量。
该意见已被采纳。下一设计阶段将根据消防机房方案确定硬件设备安装场地平面布置图。
该意见已被采纳。已在智能分析场景中增加设备超年限使用预警,包括干粉灭火器和气体灭火系统的定期更换。
该意见已被采纳。已与安防单位沟通,下一设计阶段会对摄像头的设计需求进行进一步确认。
该意见已被采纳。方案中已明确对水泵房配电房等重点区域进行视频监测。
该意见已被采纳。已在方案中补充了封面的签名栏。
该意见已被采纳。下一设计阶段将提供消防设施和器材的监测管理实施方案。
该意见已被采纳。已在项目边界划分中对设备、系统供电电源的保障进行了规划。
该意见已被采纳。已在方案中补充了项目方案专家评审会的专家意见。
问 专家建议将消防排水系统的监测纳入消防用水监测系统。建议是否采纳?