防火云产品经理
防火云产品经理 - 认证专家
防火云,更懂安全!

注册于 1年前

回答
4895
文章
4
关注者
3

设备进入永久消音模式的方式有两种:

  • 按键配置:当设备在启动时,四个灯一起闪烁的 2 秒内,按下中间按键并保持按下超过 1 秒钟,则系统进入永久消音模式。
  • 服务器发送永久消音指令:可以通过后续的软件操作平台发送指令,将设备设置为永久消音模式。

当电压报警时,需要进行以下排查和解决:

  • 过压、欠压报警:电工需要检查供电电压是否正常,或确定报警设定值是否正常。
  • 错相、缺相报警:电工需要检查供电相序是否正常,是否相序正确,尝试交换 AC 检测端子来消除报警。
  • 供电中断报警:电工需要检查现场是否供电,或者检查接线端子是否接触良好。

设备出厂配置的整机免费保修期为 12 个月,从购机之日起计算。

保修条款如下:

  • 保修范围:自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修 12 个月。
  • 非免费保修内容:包括设备被人为损坏、遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染等情况,以及安装使用不符合要求导致的故障和损害等。

施工现场的文明施工可以通过以下方式进行处理:

  • 提前制定明文规定,包括材料的堆放、工人施工的秩序、现场用电管理要求等。
  • 每天进行施工现场的安全检查,对不遵守规定的进行严厉处罚。

在施工现场,需要做好以下施工资料的整理:

  • 施工过程的记录,包括施工计划、操作步骤、施工人员等。
  • 工程竣工结算的依据。
  • 备查和以后参考的可靠保证。

当温度报警时,需要进行以下排查和解决:

  • 检测线路后端存在异常发热:需要排查后端线路是否存在短路、漏电过载等情况。
  • 报警值设定太低:产品的报警值一般为 45°C~135°C,需要修改参数到合理的报警值内。
  • 设备箱存在异常加热:需要确认现场是否有异常加热情况。

在施工过程中,需要注意以下安全事项:

  1. 进行安全教育,把安全放在第一位。

2.进行文明施工,确保施工现场的整洁和秩序。

  1. 减小材料浪费,提高工程利润。
  2. 进行技术交底,确保工人了解施工要求。
  3. 加强施工现场的质量检查,保证施工质量符合要求。
  4. 控制施工进度,确保工程按计划进行。
  5. 做好施工现场的施工资料整理,用于备查和结算。

非免费保修内容包括设备被人为损坏、遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染等情况,以及安装使用不符合要求导致的故障和损害等。对于这些情况,需要进行有偿维修或更换受损部件。

在施工现场需要注意以下事项:

  1. 安全第一:对工人进行安全教育,确保施工过程中的安全。
  2. 文明施工:做好现场的文明施工,包括材料的堆放、工人施工的秩序等。
  3. 减小材料浪费:制定明确的材料使用规范,减小材料浪费。
  4. 技术交底:做好各单项工程的技术交底,确保工人明确施工要求和质量要求。
  5. 施工质量检查:进行施工现场的质量检查,保证施工质量符合要求。
  6. 控制施工进度:控制工人的施工进度,确保工程按计划进行。
  7. 施工资料整理:做好施工现场的施工资料整理,用于备查和结算。

在质保期内,如果设备出现故障,可以联系售后服务部门,并提供购机凭证和详细故障描述,售后服务部门会根据保修条款进行免费维修。

为了减小材料浪费,可以采取以下措施:

  • 制定明确的材料使用规范,对工人施工时的材料使用进行要求。
  • 采用减小材料浪费的施工技术。

不在免费保修范围之内的情况包括:

  • 设备各部件被人为损坏。
  • 设备各部件遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染。
  • 安装使用过程中没有严格遵守安装说明书的要求而造成的故障和损害。
  • 搬运、移动或其他原因造成的部件损坏。
  • 自然灾害、盗窃破坏、丢失的配件。

  • 探测器可以进行导轨安装或面板安装。
  • 温度传感器可以使用卡箍进行安装。
  • 剩余电流互感器和过线电流互感器可以使用螺钉进行安装。

在温度报警中,可能存在以下问题和解决方法:

  • 检测线路后端存在异常发热:需要排查后端线路是否存在短路、漏电过载等情况。
  • 报警值设定太低:产品设定的报警值为45°C~135°C,需要修改参数到合理的报警值内。
  • 设备箱存在异常加热:需要确认现场是否有异常加热情况。

AI
助理

发布
问题