无线液位监测报警器是用来监测液位的,特别适用于消防水箱、市政或楼宇的水箱水位监测。它具有以下特点:

  • 高度集成,降低采购与安装成本。
  • 独特设计,具有强力防水功能。
  • 采用微功耗设计,电池自供电,电池寿命长。
  • 异常报警功能,液位越限或电池电量低时会立即上报告警信息。
  • 高精度,可选的精度等级为0.1%FS或0.5%FS。

无线液位监测报警器的探头是NB 无线液位监测报警器探头,其安装方法和触发数据的方式可参考以下链接:

  • [NB 无线液位监测报警器探头](image_link)
  • [平台添加设备说明](image_link)

无线液位监测报警器的安装步骤如下:

  1. 如果容器底部有沉积物如泥沙等,最好让探头距离底部一定距离,以免堵塞。
  2. 静态压力测量时,探头可以直接投入到底部,可以用支架或相应装置固定接线盒或电缆。
  3. 流动液体的液位测量时,最好将钢管固定在水中,钢管背向水流的方向开一些小孔,然后将投入式液位传感器放入钢管中,以消除动态压力和波浪对测量结果的影响。
  4. 当介质波动较大,并且导气电缆较长时,应使用套筒固定探头,防止探头摆动影响测量结果。
  5. 用磁铁触发设备发送数据。

详细的安装说明可参考以下链接:

  • [产品安装说明](image_link)

无线液位监测报警器可通过投入式安装与螺丝固定的方式进行安装。

无线液位监测报警器的供电电压为3.6V-DC,电池电量为6000mAh。

无线液位监测报警器的结构尺寸图可参考以下链接:

  • [结构尺寸图](image_link)

无线液位监测报警器的注意事项包括:

  1. 安装时要保护探极线的外绝缘层,避免损坏。
  2. 露天安装时,探极线不能暴露在容器外,以免雨天探极线着水导致测量误差。
  3. 安装时要避免探极线在容器内摆动范围过大,以确保信号稳定。
  4. 安装探极线时,应远离容器内壁,距离不应小于100mm,且距离应相对固定。
  5. 对于单线软探极,多余部分可以切断并拧紧存款螺栓;双绞线探极,多余部分可以缠绕在测量液位以上,不允许绕在容器底部。
  6. 当容器内有搅拌或液体可能产生大量气泡时,可安装一根管道来保护探极线,管道下端应打开并流入液孔,液位以下应有排气孔。
  7. 发现异常时应关闭电源,停止使用,并进行检查或联系企业技术部。

详细的注意事项可参考以下链接:

  • [注意事项](image_link)

无线液位监测报警器的量程为5米,精度可选的等级为0.1%FS或0.5%FS。

无线液位监测报警器的保修条款如下:

  • 保修范围:自购机之日起,设备出厂配置的整机免费保修12个月。
  • 非免费保修内容:设备各部件被人为损坏、遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染、安装使用不当、搬运或移动造成的部件损坏、自然灾害或被盗窃破坏、丢失的配件等。

详细的保修条款可参考以下链接:

  • [保修条款](image_link)

TR-20UITD01G 的面板标识说明如下:

  1. 供电端子:V+ V-为电源接入端口,使用12-36V电源适配器给用传供电;
  2. DI/12V:总报及12V电压输出接口,可通过内部跳线帽进行选择,与GND端搭配使用;
  3. S+ S-:485和CAN信号接口,通过内部跳线帽进行选择,S+对应485的A+,S-对应485的B-;
  4. TX RX GND: 232接口;
  5. 上电开机后灯规律性闪烁,表示程序正常运行;
  6. 用传与控制器通讯指示灯,设备接收到控制器数据时灯闪烁;
  7. 收到查岗命令时闪烁;
  8. 收到控制器复位信息时闪烁;
  9. 收到控制器启动、反馈、监管、屏蔽信息时闪烁;
  10. 收到控制器故障信息时闪烁;
  11. 收到控制器火警信息时闪烁;
  12. 以太网接口;
  13. 长按按键,将DTU参数恢复出厂设置;
  14. 长按按键,进入IAP状态;
  15. 当设备连到平台时,此灯常亮;
  16. 天线接口;
  17. 按照图示标注方向插入SIM卡,取卡时,将SIM卡按到底就会自动弹出;
  18. 平台下发查岗时,此按键作为应答键使用;发生火警时,作为消音按钮使用;
  19. 手动报警按钮;
  20. 配置联网参数和下载报警主机程序。

TR-20UITD01G 的故障分析与检修包括以下内容:

  • 故障现象:设备不能开机。
  • 原因分析:电源接入开路或检查外部电压输入是否为DC12V~DC36V。
  • 排除方法:检查电源接入是否正常。
  • 故障现象:控制器连接故障或设备连接线开路、短路。
  • 原因分析:控制器连接线是否开路、短路。
  • 排除方法:检查控制器连接线是否正常。
  • 故障现象:传输装置与监控中心通信故障。
  • 原因分析:设备天线脱落或SIM卡欠费。
  • 排除方法:检查天线连接是否可靠,检查SIM卡是否欠费。
  • 故障现象:远程监控中心服务软件关闭或网络环境不好。
  • 原因分析:检查监控中心服务软件是否正常开启,将天线放在信号好的地方或更换有线方式连网。
  • 排除方法:确保监控中心服务软件正常开启,优化网络环境。

TR-20UITD01G 的技术参数如下:

  • 电源:DC12V~DC36V
  • 最大功率:3W
  • 与火灾报警控制器连接的通信方式:232、485、CAN、并口打印机
  • 与监控中心连接的通信方式:4G全网通、以太网
  • 工作环境温度:0°C--40°C
  • 工作环境相对湿度:≤95%(无凝露)
  • 外形尺寸:长*宽*高:120*120*29.3mm
  • 安装方式:磁吸

TR-20UITD01G 是武汉中科图灵科技有限公司生产的一款城市消防远程监控系统电子消防产品。它是一种消防主机远程联网用户信息传输装置,用于将火灾报警控制器的火警、故障及其他报警信息通过有线网络或无线方式上传到消防监控中心,实现消防远程监控。