建议将产品安装在三级配电箱(末端设备),根据实际需求也可以安装在二级配电箱。断路器的前端测电压,后端测电流。具体的安装位置需要根据实际情况来确定。

无线压力监测报警器的外观结构包括正面照和侧面照,可以在产品使用说明书中找到对应的照片。

产品的指示灯状态说明包括指示灯的颜色、闪烁频率和状态。具体的指示灯状态说明可以参考提供的指示灯状态说明表。

产品使用说明书中提供了无线压力监测报警器的结构尺寸图,您可以在文档中查看具体的尺寸信息。

产品的施工流程包括现场考察、确认施工方案、施工材料准备、培训现场施工人员、入场安装、调试、试运行和交付。详细的施工流程需要根据具体情况来操作。

产品的技术参数包括:

  • 检测对象:剩余电流、温度、三相电压、三相电流
  • 检测范围:剩余电流(0-1000mA)、温度(0-150 度)、三相电压(100-500V)、三相电流(0-100A 配接 3000:1的开合式互感器)
  • 检测通道:2 路剩余电流/温度+3 路温度+1 路三相电压+ 1 路三相电流
  • 上行通讯方式:LoRa/NB-IoT
  • 下行通讯方式:多线制
  • 输入端口:1 路剩余电流,4 路温度,3 路三相电压通道,3 路三相电流通道;220V 接线端子;485 通信端口
  • 输出端口:开关量输出端口
  • 通讯距离:485 通信 < 500m
  • 工作电压:220V
  • 功耗: < 3W
  • 调节精度:1°C 1mA
  • 报警响度:1m 处不小于 70dB
  • 工作温度:(-10~60)°C
  • 工作湿度:(10~93)%RH
  • 安装方式:标准导轨式、螺钉固定安装
  • 壳体材料:ABS
  • 尺寸:117mm*90mm*66mm
  • 重量:-
  • 防护等级:IP30
  • 执行标准:GB14287.2-2014 ,GB14287.3-2014

配置参数的步骤如下:

  1. 下载安装“蓝牙串口”APP。
  2. 搜索并连接到HC-06"蓝牙设备。

产品名称是组合式电气火灾监控探测器。

无线压力监测报警器是一款锂电池供电、无线传输的水压检测探测器,内置高精度压力传感器,能够准确检测水压,并具有精度高、长期稳定性优秀的特点。它主要应用于智慧消防领域的喷淋水压监测、市政或楼宇的水管压力监测,可以实时监测消防管网供水压力,当压力过低时自动报警,并能及时发现管道堵塞、阀门关闭、管道破裂等异常情况,以减少火灾造成的损失。

产品的按键说明包括了发送键、消音键和查看键的功能和用途。发送键用于向服务器发送数据,消音键用于消除设备现场报警声音,查看键用于切换设备的报警门限值页面和设备的 MAC 信息、版本号页面等信息。

在安装无线压力监测报警器时,需要注意以下事项:

  1. 安装位置的选择:避免选择处于管路弯曲、分叉及流束形成涡流的区域作为压力传感器的位置。对于宽广容器,应选择流体流动平稳和无涡流的区域。
  2. 连接导管的铺设:连接导管的水平段应有一定的斜度,以利于排除冷凝液体或气体。当被测介质为气体时,导管应向取压口方向低倾;当被测介质为液体时,导管则应向测压仪表方向倾斜。如果导管在上下拐弯处,应根据导管中的介质情况,在最低点安置排泄冷凝液体装置或在最高处安置排气装置,以保证长时间内不致影响测量的准确度。
  3. 在安装过程中,应注意加装隔离装置和缓冲器,以保护压力传感器不受被测介质侵蚀、急剧变化或脉动压力的影响。
  4. 根据安装说明书严格遵守安装使用要求,避免因不当的安装使用导致故障和损坏。

无线压力监测报警器的保修条款包括以下内容:

  1. 保修范围:设备出厂配置的整机免费保修时间为12个月。
  2. 非免费保修内容:设备各部件被人为损坏、遭受曝晒、水淋、冰冻及化学污染、没有严格遵守安装说明书安装使用要求而造成的故障及损害、因搬运、移动或其他原因(有可见物理性损伤)造成的部件损坏、自然灾害、被盗窃破坏、丢失的配件等情况不在免费保修范围内。